alsz
Есть ОРС сервер к теплосчетчику ВКТ-7. Он считывает параметры со счетчика и отображает переменные нормально.
Клиент Матрикона просматривает этот ОРС сервер и отображает эти переменные тоже без проблем.
Но вот в программе SIEMENS DESIGO INSIGHT, значения этих точек отображаются в каталоге объектов как !ТАЙМАУТ.
У кого нибудь был опыт интеграции показаний этого ОРС сервера в SCADA системы Citect или DESIGO INSIGHT.
В чем может быть проблемма?
Old
Цитата(alsz @ 18.11.2008, 7:03) [snapback]316177[/snapback]
Есть ОРС сервер к теплосчетчику ВКТ-7. Он считывает параметры со счетчика и отображает переменные нормально.
Клиент Матрикона просматривает этот ОРС сервер и отображает эти переменные тоже без проблем.
Но вот в программе SIEMENS DESIGO INSIGHT, значения этих точек отображаются в каталоге объектов как !ТАЙМАУТ.
У кого нибудь был опыт интеграции показаний этого ОРС сервера в SCADA системы Citect или DESIGO INSIGHT.
В чем может быть проблемма?

Добрый день!ОРС работает нормально с CITECT.Причина в том что скада не видит переменные может быть в том что клиент не запускается.надо ручками прописать в citect.ini работу со сторонним клиентом.в инете по этому поводу куча инфо.ОРС писал Insat ДЛЯ ЭТИХ ПРИБОРОВ.у них с софтом все ровно
alsz
Что нужно прописать в файле Citect.ini.
Эта запись в моем файле присутствует.
[OPC]
UseIncludeProjects=1
UseOPC2=1
FailOnBadData=1
FailOnUncertain=1
Old
Цитата(alsz @ 20.11.2008, 6:54) [snapback]317219[/snapback]
Что нужно прописать в файле Citect.ini.
Эта запись в моем файле присутствует.
[OPC]
UseIncludeProjects=1
UseOPC2=1
FailOnBadData=1
FailOnUncertain=1

пишешь в citect.ini
[Debug]
Kernel = 1
Menu =1
и смотришь кто не дает читать переменные.надеюсь приконфигурации соединения указали внешнюю базу тэгов с обновлением.
Old
Цитата(Old @ 20.11.2008, 7:06) [snapback]317220[/snapback]
пишешь в citect.ini
[Debug]
Kernel = 1
Menu =1
и смотришь кто не дает читать переменные.надеюсь приконфигурации соединения указали внешнюю базу тэгов с обновлением.

а лучше сделать скрины того что наконфигурил
alsz
Кто сталкивался с проблеммой когда один ОРС клиент видет ОРС сервер, а другой ОРС клиен ненаходит данный ОРС сервер.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.